Dziś sie przekonałem jak wazne jest uzycie dobrych jakościowo materiałów.
O godzinie 7.20 PC miała zadane ,,stop,,
Pompy obiegowe przestały pracować a sprężarka nie .
okazało sie że przypiekły sie styki stycznika , mimo ze pres LP zadziałał , czujnik przepływu zadziałał , czujnik który mam za TZR zadziałał to spreżarka pracowała nadal do 9.25
Gdy zobaczyłem PC cała instalacja freonowa była ,,biała,, a parownik zamarzł
Na szczeście sie nie rozszczelnił i po wymianie stycznika działą wszystko ok.
W poniedziałek kupuje dodatkowy stycznik i bedą dwa szeregowo zamontowane .
O godzinie 7.20 PC miała zadane ,,stop,,
Pompy obiegowe przestały pracować a sprężarka nie .
okazało sie że przypiekły sie styki stycznika , mimo ze pres LP zadziałał , czujnik przepływu zadziałał , czujnik który mam za TZR zadziałał to spreżarka pracowała nadal do 9.25
Gdy zobaczyłem PC cała instalacja freonowa była ,,biała,, a parownik zamarzł
Na szczeście sie nie rozszczelnił i po wymianie stycznika działą wszystko ok.
W poniedziałek kupuje dodatkowy stycznik i bedą dwa szeregowo zamontowane .