Przy oszczędności zdarzają się takie wpadki często
Lecz w rzeczywistości i to z praktyki zdarza się nawet przy produktach z wyższej półki
Przez moją oszczędność ugotowana została spr pół hermetyczna 36 m3 cope.... ponieważ użyłem stycznika leg.... nie wiem czy znacie ten model wydanie modułowe z możliwością podwieszenia styków.
Prawdopodobnie podwiesił się samoczynnie po którymś uruchomieniu po zamknięciu zaworu spr popracowała jeszcze trochę aż straciła swoją wydajność i zmieniła kolor.
Dobrze ze w twoim przypadku wymiennik został cały.
Mam nadzieje ze w dolnym źródle masz solankę ?
Lecz w rzeczywistości i to z praktyki zdarza się nawet przy produktach z wyższej półki
Przez moją oszczędność ugotowana została spr pół hermetyczna 36 m3 cope.... ponieważ użyłem stycznika leg.... nie wiem czy znacie ten model wydanie modułowe z możliwością podwieszenia styków.
Prawdopodobnie podwiesił się samoczynnie po którymś uruchomieniu po zamknięciu zaworu spr popracowała jeszcze trochę aż straciła swoją wydajność i zmieniła kolor.
Dobrze ze w twoim przypadku wymiennik został cały.
Mam nadzieje ze w dolnym źródle masz solankę ?