klimatolog napisał(a):crocens napisał(a):Zabezpieczenie wielkości jakie podaje producent, podejrzewam że będzie to 16A; a co do charakterystyki to zdecydowanie C, Jeżeli masz możliwośc, to zrób sobie osobny obwód tym bardziej, że multisplity z reguły nie mają wtyczki i z reguły zasilanie jedn. wew leci od jedn. zewn a nie od jakiegoś gniazdka...Co za różnica co będzie zasilone?Czasami bliżej z napięciem do wewnętrznej jednostki niż do zewnętrznej pamiętając o odpowiednim przekroju przewodu.Zasilania i tak są równoległe.Nie rozumiem dlaczego trzeba zasilić jz skoro ona zasilana jest napięciem jedno-fazowym.Tak jak jest w tym przykładzie.
z reguły...
Różnica jest taka, że dla bezpiecznika 25A Prawo Budowlane nakazuje stosować minimalny przekrój przewodu 4mm2 a w pewnych okolicznościach nawet 6mm2. W jednostce wewnętrznej nie ma tyle miejsca ani nawet takich zacisków, żeby robić rozgałęzienia. Od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej można prowadzić przewód 1,5mm2 gdyż w jednostce zewnętrznej zwykle jest zabezpieczenie jednostki wewnętrznej