awax napisał(a):Jednym słowem warto zastanowić się nad opłacalnością takiego remontu.Może się okazać,że niewiele drożej wyjdzie wymiana na nowe całego urządzenia.
Przy okazji mam pytanie.Jaki to agregat z dwoma oddzielnymi układami?dwa skraplacze?parowniki?itd?
Jak wobec tego pracował na jednej sprężarce?
Chiller to Industrial Frigo:
2 sprężarki Copelanda ZR19M3E tworzą dwa niezależne układy (nadzoruje to Micro Chiller Carel-a) wymiennik płaszczowo rurowy jest jeden ale podzielony na 2 układy zasilany dwoma osobnymi TZR, skraplacz powietrzny też jeden podzielony pomiędzy 2 układy sprężarkowe, chłodzony 3 wentylatorami (regulacja skraplania przez falownik) i to tyle. Do Układu 2 przedotała się woda, sprężarka miała 100stopni, zaraz walił termik i szły metaliczne odgłosy z głowicy, a manometry zamarzał dosłownie zawieszały się wskazówki. Po upuszczeniu oleju leciał szary szlam. W ukłądzie 1 natomiast spręzarka jest uszkodzona od ponad 2 lat i tak sobie hulał na jednej sztuce aż do uszkodzenia wymiennika.
Do kolegi p.obelix dzięki za fajną stronkę o płukaniu
Do kolegi frost-ch - to masz ładnie przesrane nie zazdroszczę moje urządzenia stoją na hali gdzie jest zawsze temp. + więc pewnie i uszkodzenia są mniejsze, daj znać jak Ci poszło ja czekam na zgodę i zaczynam