coldtherm napisał(a):pompa-ciepla napisał(a):Nie do końca rozumiem część z pump downe-em. Zawór elektromagnety przed zaworem rozprężnym jest zamykany gdy sprężarka jeszcze pracuje i tym samym wypompowuje czynnik do skraplacza. Presostat niskiego ciśnienia wyłącza sprężarkę. Zawór elektromagneyczny pozostaje zamkniety gdy sprężarka nie działa. Dzięki temu zapobiegamy skraplaniu się czynnika w sprężarce. Czy o to chodzi?
kolego opisałeś właśnie to co sugerowałem pump-down /odessanie
co do bezpieczeństwa smarowania to w przypadku wypłukiwaniu oleju ze sprężarki stosuje się grzałkę karteru spr lecz podejrzewam ze to nie twój problem bo możesz nie mieć wziernika na karterze
obstaje prze odessaniu w razie konieczności dodał bym zawór zwrotny zaraz za sprężarką na gorącym gazie
ponieważ po pierwsze urządzenie jest już wcześniej eksploatowane a po drugie te zawory w spr rotacyjnych są zawodne
Chciałbym zapytać jeszcze o ten zawór zwrotny za sprężarką. Interesuje mnie jego poprawny rozmiar(i ewentualne straty na zaworze). Wmontowałem zawór 3/8 - taki sam rozmiar jak wyjście tłoczne sprężarki. Zawór jest źródłem hałasu(czy jest to normalne?), poza tym przed zaworem rura jest cieplejsza od tej za zaworem w granicy 1K(co by oznaczało ze są straty). Dla zaworu podany jest parametr 1,6m3/h
http://coolstore.pl/product-pol-898-Zawo...130-3.html
W przypadku sprężarki podany jest rozmiar "tłoków" 20.8cc/rev, niestety nie umiem wyliczyć objętości pompowanego gazu na godzinę (może ktoś pomoże?
). Przydało by się pewnie wiedzieć ile jest obrotów na godzinę.http://www.embrital.com/NJ208P.pdf