Radekklimat nieznam izolacji doskonałej.Zapewne to nie tylko kwestia izolacji .Prowadzenie rurociągu ma na straty duży wpływ.Zapewne w doświadczeniu miałeś do czynienia z przemarzniętą izolacją napitą wodą.Nic się nie stanie w takim przypadku poza tym że wzrasta żużycie energii na chłodzenie Nie tylko nie doskonałej izolacji bo taka nie istnieje.A związku z zaworem elektronicznym nie widzę.Dlaczego piszę o prowadzeniu prawidłowym rurociągu?Bo ssawny zawsze ze spadkiem.Ale niestety często spotykam się z sytuacją gdzie odcinek za elementem dławiącym idzie pod górkę do momentu wejścia w chłodnicę.I podczas cyklu rozmrażania dochodzi do zalewania otuliny.A póżniej do chłodzenia jej zawartości niepożądanej.Nie znając średnicy tych ośmiu metrów możemy się domyślać tylko strat na schłodzenie tego odcinka Faktycznie nie biorącego udziału w schładzaniu np. komory mrożniczej.Ciekawe Czy takie zależności bierze się pod uwagę podczas oceny energetycznej systemu chłodniczego?Radekklimat wypowiedż nie złośliwa tylko wynosząca się z doświadczenia.Jeżeli jesteś innego zdania to przepraszam.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-04, 21:06:06 przez klimatolog.)