[carrier] xarios 200, wyłącza się

15 Odpowiedzi, 20385 Wyświetleń

radekklimat

  2013-06-21, 17:55:33
Moderator
#9
Czerwony wyłacza agregat jak cisnienie wzrosnie powyzej 26bar, czarny załacza wentylator przy 22bar a wyłacza przy 16bar.

Najczestrza przyczyna braku pracy wentylatora to zatarte lub zawieszone szczotki silnika, nalezy je wymontowac i lekko papierem sciernym potraktowac no chyba ze sa juz krótkie wtedy do wymiany.