[carrier] xarios 200, wyłącza się

15 Odpowiedzi, 18529 Wyświetleń

darep

  2013-06-23, 06:05:09
Nowy użytkownik
#11
radekklimat napisał(a):Czerwony wyłacza agregat jak cisnienie wzrosnie powyzej 26bar, czarny załacza wentylator przy 22bar a wyłacza przy 16bar.

Najczestrza przyczyna braku pracy wentylatora to zatarte lub zawieszone szczotki silnika, nalezy je wymontowac i lekko papierem sciernym potraktowac no chyba ze sa juz krótkie wtedy do wymiany.
Wczoraj zdemontowałem wentylator i podłączyłem go do akumulatora i działa. Więc chyba uszkodzony jest jeden z presostatów-czarny?????