klimatolog napisał(a):Moim zdaniem według tego pomiaru masz za mało czynnika i gorącą sprężarkę podczas pracy
43 stopnie wskazują na przepełnienie.Jakie przegrzanie?Skraplacz czysty?
A więc czegoś nie rozumiem w woli wyjaśnienia.
Jeśli jest za mało czynnika to temperatura sprężarki wysoka ?? (Jak dobijam czynnika więcej to temperatura sprężarki rośnie)
Nabiłem do -0.25 bar i sprężarka ciągła 160W i się grzała dość poważnie i temperatura osiąga +78 oC .
Odessałem czynnik do wskazania -0.55 bar (0 st F) na wskazaniu manometru.
Temperatura spadła o około 10st C więc ?????
Jaki jest potrzebny średnio czas na stabilizację układu ?
Jaka powinna być ta temperatura sprężarki ??
Teraz odessałem gas do poziomu - 0.6 bar (-20psi) manometr do R600a jak na 1szej fotce.
Temperatura spadła do 57oC i w zamrażalniku do -14 po 2 h pracy .
Wiem że większość moich pytań wydaje się śmieszna dla doświadczonych ale nie mam innego źródła informacji więc będę wdzięczny za wyjaśnienie.