klimatolog napisał(a):Jak rozmawialiśmy.Kapilara ucięta prawidłowo?Na manometrach powinno być 0,2 bara na próżni.
Kapilara przycięta prawidłowo przepływ czynnika sprawdziłem.
Problem polega na tym że żeby uzyskać ciśnienie -0.2Bar muszę załadować do systemu 74gramy czynnika. Sprężarka wtedy się okropnie grzeje. Pobór mocy wzrasta do poziomu 216W Po około 10 min pracy obódowa w miejscu gdzie jest skraplacz rozgrzała sie do około 75*C
Dalsza praca może chyba spowodować jakieś uszkodzenie.
![[Obrazek: 20130611223713.jpg]](http://img856.imageshack.us/img856/4168/20130611223713.jpg)
Takie wskazanie jest na Manometrze
Po załadowaniu 56gr czynnika i 2dniach pracy.
Niepokoi mnie jedynie temperatura skraplacza : podczas pracy temp wzrasta do 56*C
W niektórych miejscach górnej parti obódowy temp. dochodzi do 60*C
Zastanawiam sie czy to nie sprężarka powoduje takie problemy.
Usunięcie wilgoci : napełniałem azotem do 6bar, i odsysałem pompą, tak ze 3 razy podczas odsysania ogrzewałem sprężarkę palnikiem do około 75*C