Vlad24 napisał(a):Ma zdecydowany wpływ
Objawy właśnie będa takie o jakich piszesz, za wysoka temperatura skraplania, za niska parowania i wrażenie przytkanej kapilary.
Ona najzwyczajniej jest za mała do większej sprężarki.
Kapilara jest 0.022
Sprężarkę zakładał serwis Samsunga, i jak tu wierzyć komukolwiek. Mało tego pierwsza którą majster przytargał ze sobą okazała się wadliwa. Czekałem na nową jakieś 8dni. Zały proces naprawy gwarancyjnej trwał około 3 tygodni, od zgłoszenia.
Tak czy siak:
czyli jedyną rozpoznawalną teraz usterką jest niewłaściwa temperatura.
Czy i W jaki sposób można teraz pozbyć się tego problemu.?
Z ilością czynnika już przeprowadzałem wszelkie testy.
Od 40gr aż do 85gr.
Przy 40gr temperatura nie spada na parowniku i sprężarka działa non stop.
Przy około 75-80gr. Rurka ssąca zaszroniła sie cała.
Więc od 40gr do 70gr.
Dopuszczałem po około 1gr i obserwowałem zmiany temperatur.
Przy ilości 56gr pracuje najstabilniej ale temperatura na tłocznej rurce 15cm od sprężarki dochodzi nawet do 79*C.
Czy jedyną opcją jest wymiana sprężarki ?
Poza tym teraz od jakiegoś czasu działa na 56gr czynnika i jest w miarę OK.
Zastanawia mnie tylko czy długo tak pociągnie.
Koszt nowego kompresora znaczny. A więc zastanawiam się co dalej. Bo nie jestem strasznie sentymentalnie związany z tą maszyną. Tylko drażni mnie fakt że nie mogę dojść z nią do Ładu.