Samsung RL34SCPS po napełnianiu R600a

59 Odpowiedzi, 76046 Wyświetleń

Robert2013

  2013-07-14, 19:38:39
Nowy użytkownik
#57
coolmaker1 napisał(a):Sorry, poszło na PM.

dzuięki z tego wynika że powinno być 240cc
Na wszelki wypadek napisałem do producenta o podanie właściwej pojemności.

Opanuję sytuacje chyba.
Studiuję właśnie instrukcję urządzenia.

[Obrazek: b6bx.jpg]

W tym przypadku nie ma mowy o jakiejś pomyłce przy napełnianiu czynnika.

Pozdrawiam.