[TK] V-200, wyłącza sie,brak błędów

2 Odpowiedzi, 3051 Wyświetleń

klimatordebica

  2013-08-20, 22:33:14
Nowy użytkownik
#2
Przytkane sitko na zaworze rozpreznym, niesprawny wylacznik niskiego cisnienia, wilgoc w ukladzie, przyczyn jest conajmniej kilka. Cisnieniami sie nie sugeruj. Nigdy nie sa stale i w pelni zalezne od temperatury otoczenia. Jezeli chodzi o ilosc gazu na wolnych obrotach we wzierniku ma pienic. Przestawac pienic ma tylko jak dodasz gazu i przytrzymasz kilka sekund.

Zrob mostek na wtyce presostatu niskiego cisnienia i pomierz miernikiem czy rozlacza go na wolnych obrotach. Jezeli tak to przy jakim cisnieniu. To samo z presostatem wysokiego cisnienia. No i przede wszystkim sprawdz czy masz dobra mase i mocne 12V na plycie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa