Witam!
U nowego klienta wymieniłem sprężarkę w komorze chłodniczej. Stara uszkodzona mechanicznie Tecumseh CAJ4492Y R134a(przy -5=1,2kW) , ze względu na wysoką cenę wrzuciłem Asperke NJ6220Z też na 134a (przy -5 =1,6kW) Problem mam z wydajnością bo w komorze nie mogę osiągnąć temp. którą klient sobie zażyczył czyli 0 stopni. Max po długim muceniu sprężarki(5h) mam 3 stopnie. TZR jest na r404a dysza 2. Ciśnienia: LP=1,8[bar], HP=8,5[bar], Przegrzanie w okolicach 8K.
Jakieś pomysły...z góry dziekuje!
U nowego klienta wymieniłem sprężarkę w komorze chłodniczej. Stara uszkodzona mechanicznie Tecumseh CAJ4492Y R134a(przy -5=1,2kW) , ze względu na wysoką cenę wrzuciłem Asperke NJ6220Z też na 134a (przy -5 =1,6kW) Problem mam z wydajnością bo w komorze nie mogę osiągnąć temp. którą klient sobie zażyczył czyli 0 stopni. Max po długim muceniu sprężarki(5h) mam 3 stopnie. TZR jest na r404a dysza 2. Ciśnienia: LP=1,8[bar], HP=8,5[bar], Przegrzanie w okolicach 8K.