Bock napisał(a):Max po długim muceniu sprężarki(5h) mam 3 stopnie. TZR jest na r404a dysza 2. Ciśnienia: LP=1,8[bar], HP=8,5[bar], Przegrzanie w okolicach 8K.
czegoś nie rozumiem -zawór na 404 sprężarki na 134 ? a jaki dałeś czynnik -jaki był poprzednio?
mam psa marki wilczur -dałem mu w kocią miseczkę troszkę mleka -a on zamiast pilnować domu i szczekać tylko piszczy... czyżby był głodny?
PS. miauczeć też nie chce i mysz nie łapie...
i coś dziwnego 1,8bar/r134 -albo mam jakieś zwariowane tabele -albo odparowanie masz około -1,3*C przy temp w komorze +3C -ni diabła nie może być przegrzania 8K w najlepszym przypadku 4K w praktyce około 2K... bo do temp komory czynnik się nie dogrzeje...
przegrzanie 8K to przy tym odparowaniu to w komorze musiałbyś mieć praktycznie około +10*C a teoretycznie jeśli nigdzie żadnych strat temp to +6,7*C -podajesz wzajemnie sprzeczne dane.