Tak była zrobiona komora i ponoć działała zawór TZR Danfossa TS2 na R404a sprężarka była CAJ4492Y na R134, a dziś po sprawdzeniu odessanego z układu gazu anlizatorem wychodzi że to 404a. Nową którą założyłem w czwartekjest na 134a i taki jest też gaz w układzie. LP w momencie przyjazdu było 1,6 bara, hp=8, a temperatura w środku 4-5stopni. Robiłem kilka odczytów ciśnień i mogłem je troche pomieszać.