wit napisał(a):2m -spoko.
dopilnuj tylko, żeby była odpowiednia średnica -i aby ostatni odcinek przed rozdzielaczem cieczy był pionowy i odpowiednio długi -około 10 średnic.

no i ta rura od rozprężnego do rozdzielacza będzie chłodzić -wiec ewentualna izolacja żeby nie kropliło..
wit szacun.Bo nie każdy wie że ten odcinek to taka kula u nogi układu chłodniczego która powinna być izolowana bo i tak nie bierze udziału w wymianie tylko przyczynia się do zaladzania zaworów aco za tym idzie spadkiem ich wydajności przepływu.Wit pełen szacunek za zwrócenie uwagi na kawałek instalacji chłodniczej której nawet w poradnikach nie ma mowy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa