12 Odpowiedzi, 16080 Wyświetleń

AKTIMAR

  2013-12-15, 17:08:52
Użytkownik
#9
jest jeszcze jeden taki na komorze spalania o oznaczeniu L135-40F i to on jest przyczyną generowania błędów.
podłączyłem do niego kontrolkę i dopiero zobaczyłem że to in rozłącza palnik, 4 razy i wywala błąd, czyli dokładnie tak jak jest napisane w kodach błędów. 4 powtórzenia i wyłącza całość.