klimatolog napisał(a):Same w sobie to posiadają.Napełniasz azotem na ssaniu.Wypuszczas ssaniem i tłoczeniem.Płytka tłoczna jest zaworem zwrotnym radekklimat.
Gratulacje

Niestety producenci z jakiś względów nakazują montaż zaworów zwrotnych np w układach wielosprężarkowych, możesz to wyjaśnić, dlaczego oni się tak mylą i nie wiedzą, że ich produkt ma takie coś jak płytki zaworowe...
Dodatkowo to nie ejst odpowiedź na pytanie.
Sprężarki Scroll mimo teg co podają producenci, w niskich temperaturach odparowania mają zdecydowanie krótszą żywotność. Z reguły osiągają nieznacznie wyższe COP (około 2%) w zastosowaniach średniotemperaturowych. Są bardziej odporne na zalania cieczą, choć oczywiście każde podlanie skraca jej żywotność. Dodatkowo kultura pracy z reguły jest większa
Sprężarki tłokowe są zdecydowanie trwalsze (przynajmniej w teori
) od scrolli w każdym zakresie temperatur, mało odporne na podlanie cieczą, jednak to przy dobrej instalacji nie nastapi, COP nieznacznie niższe choć nie zawsze, zależy od zastosowania.Pozdrawiam
.