Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

plantvisor ustawianie jednostek miar

2 Odpowiedzi, 2423 Wyświetleń

ketjow85

  2014-03-18, 11:32:56
Nowy użytkownik
#1
Witam

Mam zainstalowany system monitoringu temperatur który działa w oparciu o urządzenia ir33C0LN00 konwerter pc gate carel oraz program plantvisor. Musiałem przeinstalowac system i obecnie mam problem z ustawieniem odpowiedniego sterownika. Prz sterowniku ir33-c pokazują się temperatury ale nie generują raporty. Przy sterowniku ir32msyxc generują sie raporty ale pokazywane temperatury to 45 *c podczas gdy realnie jest ok 8*c. POdejrzewam że pokazywana wartość to farenheit. Jesli ktos potrafi ustawić konwersję, zmianę jednostek w tym programie to bardzo prosze o podzielenie się swoim doświadczeniem z sfrustrowanym kolegąSmile Pozdrawiam czekajac na odpowiedź.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa