nie znam agregatu ale tak jak piszesz te cisnienia sa nie tak a szczegolnie 20B na hp jest za wysokie na r134a.gdzies masz cos zablokowane
jak wyglada zawor roprezny? jest polaczenie srubowe z rurka cieczowa? jezeli tak to odkrec i wyciagnij dysze i przeczysc filterek.zakladam ze zmieniles filtr osuszacz i dobra proznie zrobiles. ma ten agregat zawor zwrotny?
wlasnie doczytalem ze osuszacza nie zminiles bo niby temp taka sama po obu stronach? zacznij od czysczenia filtra i dyszy na zaworze rozp. nowy filyr osuszacz, azot na 1h i nagrzewnica na pake( jaka temp w polsce wogole jest) i proznia na min 2torr(zostaw na prozniowaniu na noc)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-29, 20:37:12 przez maras954.)
jak wyglada zawor roprezny? jest polaczenie srubowe z rurka cieczowa? jezeli tak to odkrec i wyciagnij dysze i przeczysc filterek.zakladam ze zmieniles filtr osuszacz i dobra proznie zrobiles. ma ten agregat zawor zwrotny?
wlasnie doczytalem ze osuszacza nie zminiles bo niby temp taka sama po obu stronach? zacznij od czysczenia filtra i dyszy na zaworze rozp. nowy filyr osuszacz, azot na 1h i nagrzewnica na pake( jaka temp w polsce wogole jest) i proznia na min 2torr(zostaw na prozniowaniu na noc)