carrier vector 1850 mt dławi silnik pod obciążeniem

12 Odpowiedzi, 22473 Wyświetleń

freegass

  2014-06-29, 11:34:04
Użytkownik
#2
Ten silnik dźwignie dwa takie generatory. Jeśli wyświetlany błąd to "engine stalled" to sprawdź podstawę filtra paliwa, wymień w niej uszczelniacze. Ewentualnie możesz dołożyć elektryczną pompę paliwa (na płycie sterownika jest dodatkowe okablowanie), ale jeśli w podstawie filtra jest problem to i dodatkowa pompa nie pomoże.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-29, 11:36:55 przez freegass.)