carrier vector 1850 mt dławi silnik pod obciążeniem

12 Odpowiedzi, 20723 Wyświetleń

maras954

  2014-07-08, 20:34:18
Nowy użytkownik
#11
zacznij od poczatku, odkrec korek wlewu paliwa, przedmuchaj rurke paliwowa od pompy do zbiornika paliwa azotem albo sprezonym powietrzem, odpowietrz uklad, upewnij sie czy jest paliwo i zostaw zbiornik z otwartym wlewem paliwa.zakladam ze sprawdziles filterek na wejsciu do pompy