awax napisał(a):Witam
Kolego temat jest trudny ,to fakt.
Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych,ale aby zacząć cokolwiek potrzebny będzie projekt wraz z uzgodnieniami budowlanymi.
Chętnie pomogę w sprawach chłodniczych,ale najpierw potrzebne sa te uzgodnienia.Ot chociażby taki problem czy konstrukcja budynku pozwala na około 40 ton tafli lodowej (wraz z tym co będzie na niej) na tej kondygnacji ????
Myślę,że konstrukcja budynku na to nie pozwoli,a grubość lodu to minimum 7 cm.
Dziękuję za odzew!
Co do obiektu jest to dawna fabryka. Była projektowana z uwzględnieniem możliwości ustawienia ciężkich maszyn na każdym poziomie. Obciążenie które wytrzyma strop w tym miejscu jest nie mniejsze niż 400kN/m2 co daje nam z grubsza 4 kg/cm2 czyli nie mniej niż 40t/m2... 1 m3 (!) lodu to max 9kN/m2. Nie ma tematu ciężaru tafli lodu.
Co do pozostałych uzgodnień, to nie ma wielkiej filozofii. Hala jest w środku pusta. Nie ma słupów. Ma długość 54,5 m. Na 44,5 m robimy lód. 1 m od ściany odcinamy. Po drugiej stronie zostaje 9 m od brzegu tafli do ściany, gdzie będą pomieszczenia techniczne lub socjalne. Szerokość hali to 11 m, w tym 9 m szerokości na taflę lodu i 2 m na komunikację wzdłuż torów. Do hali z dwóch (a nawet trzech) stron przylegają klatki schodowe (są na zewnątrz hali - nie zabierają miejsca w środku). Wysokość hali to ok. 5-6 m (nie mierzyłem dokładnie). Nad halą jest już dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o niewielkim nachyleniu, kryty papą termozgrzewalną. Na posadzce w ogromnej większości są stare płytki. Po oczyszczeniu powinno być w miarę równo. Plan jest taki by położyć 10 cm styropianu, na to folia PE, a następnie maty ziębnicze (chłodnicze). Jest też źródło, które mówi o tym że lepiej zrobić 5 cm styropianu, folia i kolejne 5 styropianu.
Z tą grubością tafli lodu dla curlingu jest trochę inaczej niż w łyżwiarstwie. Teoretycznie najlepiej byłoby gdyby lodu było ok. 2,5 cm nad warstwą farby, którą maluje się na lodzie tor do curlingu (2,5 cm plus ok. 1 cm pod farbą to 3,5 cm). Tyle teoria. W większości klubów curlingowych na świecie grubość lodu wynosi jednak ok. 5 cm. Ludzie od curlingu postulują żeby tafla nie była grubsza niż te 5-5,5 cm, gdyż to generuje niepotrzebne koszty, a u nas nikt lodu nie niszczy łyżwami...
Pożądana temperatura tafli wynosi od -3,5 do -4,5 st. C w zależności od fazy sezonu (najmniej oczywiście przy instalowaniu tafli).
Z informacji uzyskanych z kilku źródeł wynika, że moc chłodnicza chillera dla dwóch torów do curlingu powinna wynosić ok. 70 kW. 175 W/m2 x 400,5 m2 = 70.000 W = 70kW.
W naszym przypadku chiller będzie ustawiony na zewnątrz obiektu na poziomie 0, tuż przy ścianie budynku. W efekcie problemem na ten moment jest oszacowanie jakiej mocy musiałaby być pompa tak żeby wypchać czynnik na drugie piętro. Temperatura czynnika na wyjściu to -11 a z powrotem normalnie powinno być ok. -8.
Dostęp do wody i kanalizacji jest w budynku lub tuż obok. Podobnie z dostępem do sieci elektrycznej.
Co jeszcze mamy do rozważenia?