Sprężarka dwustopniowa Bitzer S6G-25.2Y - 40P (brak pracy)

5 Odpowiedzi, 7988 Wyświetleń

freegass

  2014-08-09, 17:44:59
Użytkownik
#4
7A na biegu jałowym dla silnika 20 kW to coś mało.
Kompresor jest wyposażony w zwykły ekonomizer bez modułu CIC, więc jest do dochłodzenie ciekłego czynnika w wymienniku płytowym zasilonego przez drugi stopień. Czujnik termostatyczny zaworu ekonomizera powinien być zamocowany na wejściu na drugi stopień.
Usterkę trzeba znaleźć metodą eliminacji, czyli sprawdzenie pracy oddzielnie każdego ze stopni. W tym celu trzeba zdemontować łącznik pomiędzy króćcem, gdzie "normalna" sprężarka ma tłoczenie, a wejściem w pokrywę silnika, czyli tam gdzie normalnie jest ssanie. Uruchomić motor i empirycznie sprawdzić gdzie nie dmucha i nie ssie. Wyciągnąć wnioski i znaleźć usterkę.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa