Ja używam termometru .Czujnik Termoparowy i zwykłe analogiczne mamometry.Które na przykład.Wykażą obecność gazów nie skraplających w instalacji chłodniczej lub jej zapowietrzenie.I tu sugeruję napełnienie instalacji suchym azotem celem sprawdzenia szczelności w układach z kompresorami wyposażonymi w tłokowe sprężarki wyposażone w zbiornik i skraplacz.Azot w celu badania szczelności napełniony po stronie niskiego ciśnienia trafia takgże na stronę wysokiego ciśnienia(skraplacz-zbiornik)Niestety wypuszczając ciśnienie-gaz wykorzystany do celów badania szczelności nie jednokrotnie (niedoświadczeni) wypuszczają go tylko po stronie niskiego ciśnienia.Ale większość tego gazu pozostaje po stronie wysokiego ciśnienia(skraplacz-zbiornik-filtr) Jeśli mamy do czynienia z sprężarką o sprawnej płycie zaworowej.Odnośnie pirometrów.Sprawdzają się tylko w piecach chutniczych do pomiaru bardzo wysokich temperatur.Analog drga.Podobnie jak w pomiarach impulsów elektrycznych.Analogowy daje radę.Elektroniczny miernik jest zbyt wolny aby wyłapać impuls.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?