Na pompie jest wakuometr pokazujacy wielkość podciśnienia które zależy od pompy próżniowej.
Drugi zegar do manometr który też pokazuje podciśnienie ale mniej dokładnie!
Na tym filmie jeżeli to nie był skrót autora zdecydowanie za krótko była robiona próżnia (tym bardziej że chyba była wymieniana uszkodzona rurka).Próżnie robi się na zasadzie czym dłużej tym lepiej! Dla tak małego układu 15min powinno być o.k!
Napewno też autro pokazanej pracy wtłoczył do układu troche powietrza które zostało zassane do odcinka węża po odłączeniu od pompy próżniowej!Jest to bardzo niekorzystne dla układu chłodniczego!Powinien mieć zaworek na końcu wężyka!
Jeżeli ktoś kto robi na codzień popełnia błędy to jak Ty chcesz zrobić napełnienie układu poprwnie zadając takie pytanie!
Pozdrawiam!
Drugi zegar do manometr który też pokazuje podciśnienie ale mniej dokładnie!
Na tym filmie jeżeli to nie był skrót autora zdecydowanie za krótko była robiona próżnia (tym bardziej że chyba była wymieniana uszkodzona rurka).Próżnie robi się na zasadzie czym dłużej tym lepiej! Dla tak małego układu 15min powinno być o.k!
Napewno też autro pokazanej pracy wtłoczył do układu troche powietrza które zostało zassane do odcinka węża po odłączeniu od pompy próżniowej!Jest to bardzo niekorzystne dla układu chłodniczego!Powinien mieć zaworek na końcu wężyka!
Jeżeli ktoś kto robi na codzień popełnia błędy to jak Ty chcesz zrobić napełnienie układu poprwnie zadając takie pytanie!

Pozdrawiam!