Linde

  2015-01-18, 18:51:53
Nowy użytkownik
#15
Witam Panów,
zacznę od tego, że zgodzę się z frost-ch, dodam tak jak pisałem wyżej, iż w układach wielosprężarkowych daję je obligatoryjnie.
Natomiast generalnie wyciągam wkład po 1m-cu działania, z reguły do czystych nie należy.

jack63 napisał(a):Każdy filtr wprowadza opory przepływu, a przez to spadki ciśnienia i zmniejszenie przepływu czynnika a przez to zmniejszenie wydajności chłodniczej.
Pomyśl jak duży musiałby być filtr aby miał pomijalne opory przepływu?
Spadek ciśnienia na nim obniża ciśnienie ssania i tylko przez to zwiększa przegrzanie czynnika docierającego do sprężarki. Jak dołoży się jeszcze podgrzanie par w samym trudnym do zaizolowania filtrze, to przegrzanie jeszcze wzrośnie. Pogarsza to chłodzenie sprężarki i sprawność układu chłodniczego.

Tu się nie zgodzę. Nie będę wyliczał jaki jest spadek ciśnienia na filtrze bo widzę, że wyliczenia nikogo tu nie interesują, napiszę więc ogólnie, filtr dobiera się na spadek ciśnienia o ekwiwalencie temperaturowym <1*C, w większości przypadków to <0,5*C.

A izolacja filtrów jest bajecznie prosta, kauczukiem (np Kaimann czy K-flex) robi się to bardzo precyzyjnie i w 5 minut...

Oczywiście zgodzę się, iż dalej jest delikatny spadek wydajności, jednak wg mnie, pomijalny. Dodatkowo wyciągnięcie filtra po okresie rozruchu rozwiązuje "problem" spadku ciśnienia,
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa