Witam Panów,
zacznę od tego, że zgodzę się z frost-ch, dodam tak jak pisałem wyżej, iż w układach wielosprężarkowych daję je obligatoryjnie.
Natomiast generalnie wyciągam wkład po 1m-cu działania, z reguły do czystych nie należy.
Tu się nie zgodzę. Nie będę wyliczał jaki jest spadek ciśnienia na filtrze bo widzę, że wyliczenia nikogo tu nie interesują, napiszę więc ogólnie, filtr dobiera się na spadek ciśnienia o ekwiwalencie temperaturowym <1*C, w większości przypadków to <0,5*C.
A izolacja filtrów jest bajecznie prosta, kauczukiem (np Kaimann czy K-flex) robi się to bardzo precyzyjnie i w 5 minut...
Oczywiście zgodzę się, iż dalej jest delikatny spadek wydajności, jednak wg mnie, pomijalny. Dodatkowo wyciągnięcie filtra po okresie rozruchu rozwiązuje "problem" spadku ciśnienia,
zacznę od tego, że zgodzę się z frost-ch, dodam tak jak pisałem wyżej, iż w układach wielosprężarkowych daję je obligatoryjnie.
Natomiast generalnie wyciągam wkład po 1m-cu działania, z reguły do czystych nie należy.
jack63 napisał(a):Każdy filtr wprowadza opory przepływu, a przez to spadki ciśnienia i zmniejszenie przepływu czynnika a przez to zmniejszenie wydajności chłodniczej.
Pomyśl jak duży musiałby być filtr aby miał pomijalne opory przepływu?
Spadek ciśnienia na nim obniża ciśnienie ssania i tylko przez to zwiększa przegrzanie czynnika docierającego do sprężarki. Jak dołoży się jeszcze podgrzanie par w samym trudnym do zaizolowania filtrze, to przegrzanie jeszcze wzrośnie. Pogarsza to chłodzenie sprężarki i sprawność układu chłodniczego.
Tu się nie zgodzę. Nie będę wyliczał jaki jest spadek ciśnienia na filtrze bo widzę, że wyliczenia nikogo tu nie interesują, napiszę więc ogólnie, filtr dobiera się na spadek ciśnienia o ekwiwalencie temperaturowym <1*C, w większości przypadków to <0,5*C.
A izolacja filtrów jest bajecznie prosta, kauczukiem (np Kaimann czy K-flex) robi się to bardzo precyzyjnie i w 5 minut...
Oczywiście zgodzę się, iż dalej jest delikatny spadek wydajności, jednak wg mnie, pomijalny. Dodatkowo wyciągnięcie filtra po okresie rozruchu rozwiązuje "problem" spadku ciśnienia,