Myślę, że wystarczającą nagrodą będzie Twoje stwierdzenie: "XXX masz rację" . Z Twoich ust. 
Tylko zauważ:
Dla ciśnień też nie postawiłeś żadnych warunków.
A 24/7 to one są włączone do zasilania. Sprężarka nie chodzi cały czas. Po to właśnie jest termostat.
"Zwykłe", bo teraz zdziwiają, lodówki też mają tylko termostat parownikowy i działały niektóre i 40 lat. Co prawda "to se ne wrati" a ich temp. i ciśnienia trudno uznać za stabilne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-13, 07:00:21 przez jack63.)

Tylko zauważ:
mg napisał(a):utrzymać w miarę stabilne parametry układu chłodniczego czyli: ciśnienia skraplania i parowaniaA w drugim poście:
mg napisał(a):Stabilność rzędu 4-5KTylko nie byłeś łaskaw napisać czego ta temp. dotyczy? Parownika, skraplacza, czy może chłodzonego medium?
Dla ciśnień też nie postawiłeś żadnych warunków.
mg napisał(a):Maszyna działa już 10lat 24/24.Też mam takie na podorędziu. Gdyby nie silnik wentylatora skraplacza w jednym, to bym prawie nie wiedział , że istnieją.
A 24/7 to one są włączone do zasilania. Sprężarka nie chodzi cały czas. Po to właśnie jest termostat.
"Zwykłe", bo teraz zdziwiają, lodówki też mają tylko termostat parownikowy i działały niektóre i 40 lat. Co prawda "to se ne wrati" a ich temp. i ciśnienia trudno uznać za stabilne.