Ekonomizer współpracujący ze sprężarką śrubową powoduje dwie rzeczy:
- wtrysk pary czynnika bezpośrednio na wirniki(na ssanie tylko w aplikacjach boosterowych) sprężarki powoduje obniżenie końcowej temperatury tłoczenia
- dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego zwiększa dochłodzenie czynnika co powoduje zwiększenie jednostkowej wydajności chłodniczej i przy umiejętnym i przede wszystkim, świadomym doborze można np. w niektórych aplikacjach dobrać mniejszą sprężarkę.
Ekonomizer powszechnie wykorzystywany jest w instalacjach niskotemperaturowych opartych na sprężarkach śrubowych. W pozostałych należy rozważyć jego zastosowanie i czas amortyzacji takiego systemu. Załączenie ekonomizera tylko przy załączonych 100%wydajności sprężarki.
Kolego Frost zainstaluj program doborowy Bitzera, tam jest to pokazane w formie wręcz obrazkowej z określeniem mocy cieplnej wymiennika i parametrami pracy wrzenie czynnika i temp. cieczy po schłodzeniu.
- wtrysk pary czynnika bezpośrednio na wirniki(na ssanie tylko w aplikacjach boosterowych) sprężarki powoduje obniżenie końcowej temperatury tłoczenia
- dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego zwiększa dochłodzenie czynnika co powoduje zwiększenie jednostkowej wydajności chłodniczej i przy umiejętnym i przede wszystkim, świadomym doborze można np. w niektórych aplikacjach dobrać mniejszą sprężarkę.
Ekonomizer powszechnie wykorzystywany jest w instalacjach niskotemperaturowych opartych na sprężarkach śrubowych. W pozostałych należy rozważyć jego zastosowanie i czas amortyzacji takiego systemu. Załączenie ekonomizera tylko przy załączonych 100%wydajności sprężarki.
Kolego Frost zainstaluj program doborowy Bitzera, tam jest to pokazane w formie wręcz obrazkowej z określeniem mocy cieplnej wymiennika i parametrami pracy wrzenie czynnika i temp. cieczy po schłodzeniu.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY