carrier supra950mt

5 Odpowiedzi, 5699 Wyświetleń

maras954

  2015-04-12, 14:16:53
Nowy użytkownik
#3
te objawy to uszkodzony seleniod na pompie wtryskowej,
otworz oslone od strony silnika, z t7ylu pompy wtryskowej znajdziesz cylindryczny elektromagnes z wtyczka i trzema kablami. rozlacz wtyczke i wykrec elektromagnes (trzymany jest za pomoca 2 srub m6 na klucz 10mm) odpal agregat, ale zeby go zgasic bedziesz musial wlozyc elektromagnes spowrotem na miejsce albo zgasic go srubokretem. zakladam ze tak jak piszesz 12v pompka podaje paliwo na pompe i filtr paliwa jest ok.