2 pytania odnośnie kaskady i skraplacza

10 Odpowiedzi, 8158 Wyświetleń

Shitashii

  2015-05-11, 20:50:39
Moderator
#10
Opiszę Ci temperaturowo.
Pierwszy układ ma parowanie np -5*C, a skraplanie 45*C ( zatem różnica w układzie to 50K) . Skraplacz jest chłodzony przepływającym powietrzem o temp np 25*C.
Drugi układ ma podłączony skraplacz do parownika z pierwszego układu, zatem jest chłodzony czynnikiem o temp. -5*C (tam było powietrze +25*C), zatem obniżenie temperatury skraplania pozwoli nam obniżyć temperaturę parowania w tym drugim układzie do np -40*C, czego nie uzyskałbyś jednym stopniem.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa