cześć po przerwie
słuchajcie odzyskałem czynnik zrobiłem próżnię i nabiłem w instalację na początek 3,6 kg
Rura cieczowa idąca do parowników jest ciepła około 20C ale ssąca taka byle jaka urządzenie działa marnie.
Dobiłem czynnika do 5 kg też działa byle jak
Ciśnienie ssania na 2 parownikach 4,4 bara jak się jeden wyłączy spada do 3,5 bara na ssaniu
We wzierniku na pracującej sprężarce jest około 90% napełnione to szkło.
Ktoś coś poradzi jakieś podpowiedzi?
słuchajcie odzyskałem czynnik zrobiłem próżnię i nabiłem w instalację na początek 3,6 kg
Rura cieczowa idąca do parowników jest ciepła około 20C ale ssąca taka byle jaka urządzenie działa marnie.
Dobiłem czynnika do 5 kg też działa byle jak
Ciśnienie ssania na 2 parownikach 4,4 bara jak się jeden wyłączy spada do 3,5 bara na ssaniu
We wzierniku na pracującej sprężarce jest około 90% napełnione to szkło.
Ktoś coś poradzi jakieś podpowiedzi?