budowa komory chłodniczo2/3 - mroźniczej 1/3

2 Odpowiedzi, 2833 Wyświetleń

radekklimat

  2016-04-15, 20:18:20
Moderator
#2
Izolacja na sciany 100mm poliuretan wystarczy natomiast dach lepiej zrobic z płyty 160mm poliuretan.
Oczywiscie w mrozni musi byc podłoga izolowana i na niej blacha Al =3mm ryflowana
Podgrzewac podłoza nie musisz jak postawisz komore min 100mm nad ziemia zapewniajac swobodny przeplyw powietrza.
Jezeli agregatow nie masz to do mrozni musi byc o odpowiedniej wydajnosci jezeli komora nie bedzie miała zadaszenia