Witam Kolegów. Urządzenie do ostrzenia i obróbki narzędzi skrawających. W obiegu otwartym płyn chłodniczy (Marcon 2429 S 8) . Płyn pompowany jest pompą - spada na miejsce skrawania, wraca rynną do zbiornika . Zbiornik jest otwarty , ma 500 litrów płynu . Rozmiary zbiornika1,5 m na 1,2 m wysokość 0,5 m. Przez sześć godzin pracy płyn z temperatury 18 stopni nagrzał się do 35 st C . Temperatura płynu ma być utrzymywana w zakresie 20st C. Mam zamówienie na schłodzenie tego płynu. Wybrałem sprężarkę o mocy 1,7 kW CMX18TB3M agregat skraplający (T0=-3stC, tot=7K). Chcę użyć parownika EVS181 ED . Mam zamiar zdemontować obudowę z parownika , zdemontować wentylatory . Parownik zanurzyć w tym płynie chłodniczym. Chłodzony płyn jest w ciągłym ruchu , nie wymaga pompy, która by wymuszała jego obieg. Co o tym sądzicie ? Jakie znacie rozwiązania ?