Wykonałem ten układ . Parownik - wężownicę wykonałem z rury 1/2 cala . Wykonałem 7 okręgów o obwodzie długości 1,2 m każdy . Co daje razem 8,4 m długość wężownicy. Powierzchnia zewnętrzna wężownicy to 0,31 m2.
Pozostałe elementy : Agregat skraplający CMX18TB3M agregat skraplający (T0=-3stC, tot=7K)
1,74 kW. Zawór termostatyczny TES2 -40/+10 TZR skręcano-lutowany bez MOP 068Z34. Dysza zaworu term.
Dysza 01 do T/TE2 068-2010. Do układu weszło 1,2 kg R404. Oczko pełne. Ciśnienie na skraplaczu 16 bar, Na odparowaniu 3,6-3,8 bar. Przegrzanie 6 ( pomiar test 570) . Na powrocie rura gazowa mocno oszroniona do samego agregatu (w miejscach gdzie nie było izolacji). Krótko wykonywałem test wydajności . temperatura 500 litrów oleju w czasie 20 min spadła z 23,8 do 23,5 st C. Z tym że maszyna nie pracowała i olej nie był pompowany . W załączniku zdęcie wężownicy przed zanurzeniem w oleju .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-25, 18:35:30 przez jacek 64.)
Pozostałe elementy : Agregat skraplający CMX18TB3M agregat skraplający (T0=-3stC, tot=7K)
1,74 kW. Zawór termostatyczny TES2 -40/+10 TZR skręcano-lutowany bez MOP 068Z34. Dysza zaworu term.
Dysza 01 do T/TE2 068-2010. Do układu weszło 1,2 kg R404. Oczko pełne. Ciśnienie na skraplaczu 16 bar, Na odparowaniu 3,6-3,8 bar. Przegrzanie 6 ( pomiar test 570) . Na powrocie rura gazowa mocno oszroniona do samego agregatu (w miejscach gdzie nie było izolacji). Krótko wykonywałem test wydajności . temperatura 500 litrów oleju w czasie 20 min spadła z 23,8 do 23,5 st C. Z tym że maszyna nie pracowała i olej nie był pompowany . W załączniku zdęcie wężownicy przed zanurzeniem w oleju .