Diagnoza lady chłodniczej, mała wydajność

23 Odpowiedzi, 16631 Wyświetleń

DF

  2016-07-25, 20:58:21
Użytkownik
#1
Witam kolegów.
Przypadek: Obieg chłodniczy z dwoma parownikami (lada chłodnicza około 7 mb z dwoma parownikami jeden ok 3 mb drugi ok 4 mb)
Czynnik chłodniczy R404a
Agregat Aspera UNJ9238GK
Instalacja chłodnicza około 8 mb rura cieczowa 3/8, gazowa 1/2. na każdy parownik elektrozawór, podejścia pod tzr rura chłodnicza 6mm TZR Danfoss TUB na 1,4 kW na każdym parowniku.
Ciśnienie ssania ok. 3,5 bara przy pracy dwóch parowników, ok 2,6 bara przy pracy jednego parownika.
Przegrzanie na poziomie 20K przechłodzenie ok 20K (przechładza czynnik do temperatury otoczenia).
Chłodzi tylko pierwsza rurka na parowniku. Skraplacz schładza czynnik już na samym początku (1/4 powierzchni skraplacza).
Pierwsza diagnoza - przydławiony TZR, wymieniłem na honeywela TMV z dyszą 1,5. żadnej poprawy.
Podejrzewam duże zdławienie na podejściu do tzra wykonanego z rurki 6 mm - dostarczyła to tak firma która dostarczyła lady.
Układ nowy.
Co o tym myślicie??
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa