Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

ŚMIERĆ TECHNICZNA urządzenia

11 Odpowiedzi, 13444 Wyświetleń

mg

  2016-08-08, 17:44:55
Top użytkownik
#4
Chodzi o wydanie opinii iż urządzenie uległo ,,śmierci technicznej" czy uszkodzenie płyty zaworowej sprężarki można kwalifikować jako ,,śmierć techniczna"urządzenia chłodniczego? Urządzenie jest napełnione r-22 więcej niż 3kg.
Inaczej... jest chłodnia, robi na r-22, czynnika jest 3,5kg, pada płyta zaworowa sprężarki. Pytanie: czy mogę to naprawić bez uwalniania czynnika do środowiska (rotaloki) Czy odmawiam usługi i na żądanie wystawiam protokół stwierdzający ,,śmierć techniczną urzadzenia" :|
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa