Witaj,
Nie ma takiej możliwości by obliczyć moc wymiennika nie mając żadnych parametrów. Najważniejsza rzecz to powierzchnia wymiany ciepła, resztę parametrów można przyjąć. Bez tego nie ruszysz tematu.
Co do sprężarki to też nie ma takiej możliwości by przeliczać na podstawie m3/h każdy producent ma inne wartości. Można szacunkowo przyjmować że ,,Copeland 18m3 ma tyle mocy to i Bitzer może mieć tyle'' i w wypadku tych mały sprężarek to może i by się pokryło ale im większa moc tym te rozbieżności będą. Można się wtopić. Każdy producent podaje w katalogach moc kompresorów wiec nie ma takiej potrzeby by eksperymentować.
Nie ma takiej możliwości by obliczyć moc wymiennika nie mając żadnych parametrów. Najważniejsza rzecz to powierzchnia wymiany ciepła, resztę parametrów można przyjąć. Bez tego nie ruszysz tematu.
Co do sprężarki to też nie ma takiej możliwości by przeliczać na podstawie m3/h każdy producent ma inne wartości. Można szacunkowo przyjmować że ,,Copeland 18m3 ma tyle mocy to i Bitzer może mieć tyle'' i w wypadku tych mały sprężarek to może i by się pokryło ale im większa moc tym te rozbieżności będą. Można się wtopić. Każdy producent podaje w katalogach moc kompresorów wiec nie ma takiej potrzeby by eksperymentować.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles