joker napisał(a):miezala5 napisał(a):Ale to jak jak jedna komora sie chłodzi to druga stoi i czeka na swoja kolej?Wszystko I na temat czyli zawory stałego parowania no.
Sprezarka musi miec wydajnosc odpowiednia dla dwoch komór i wsadu a sterowanie chyba najlepiej zrobić cisnieniem ssania i presostatami.
Sterownik po osiagnieciu zadaniej temperatury zamyka elektrozawór dla danego parownika jak obie komory osiagna zadana temperature i zawory beda zamkniete sprazarka pracuje i rozłacza sie na presostacie LP.
To musi byc tak policzone zeby sprezarka pracowała dla jednej i dla obu komór!
Nie zgodzę się z tym ponieważ sprężarka może zbyt nisko schodzić z odparowaniem i wyłączać presostatem LP. Może pracować wahadłowo.
Oczywiście są to rozważania teoretyczne bo nie ma nas przy maszynie z zegarami
ale uważam że warto zwrócić uwagę szczególnie w porach zimnych gdzie obniża się temperatura skraplania w agregatach bez regulatorów obrotów.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles