Hewalex PWPC-3,8H-A szron na wejściu sprężarki

32 Odpowiedzi, 32187 Wyświetleń

Amfan

  2016-08-30, 07:22:59
Top użytkownik
#19
Wylej do szklanego odstojnika /słoika i jak się uspokoi to go ściągnij ( olej pływa po wierzchu) .Reszta to prawdopodobnie woda do wylania . w tym czasie podłącz pompę zalaną nowym olejem i tak na zmianę do skutku używając tego oleju z odzysku. Sory ale to trochę wygląda jak byśmy tu pisali instrukcję postępowania w takich przypadkach. Zużyty olej oddaj swojemu mechanikowi on chętnie go przyjmie . Po osuszeniu układu pompę próżniową zalej nowym olejem dedykowanym. Podczas transportu zabezpiecz pompę przed przewróceniem bo się olej wyleje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-30, 07:27:41 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa