wydajność chłodnicy
powierzchnia lamelek (obie strony) w m2 X założona różnica temperatur miedzy komorą a odparowaniem. np 8 lub 10*C X wsp wymiany 20do 30 W/m2K
wsp rzędu 20 małe cichobieżne wentylatory.
wsp około 30 -duży przepływ powietrza -mocne wiatraki o duuuużym podmuchu.
weź średnio 25W/m2K
oczywiście jest to zgrubne obliczenie -jednak często wystarczy.
powierzchnia lamelek (obie strony) w m2 X założona różnica temperatur miedzy komorą a odparowaniem. np 8 lub 10*C X wsp wymiany 20do 30 W/m2K
wsp rzędu 20 małe cichobieżne wentylatory.
wsp około 30 -duży przepływ powietrza -mocne wiatraki o duuuużym podmuchu.
weź średnio 25W/m2K
oczywiście jest to zgrubne obliczenie -jednak często wystarczy.