Jestem winien kolegom opis zakończenia całej inwestycji . Musieliśmy cały układ wymienić . Zamontowany układ o mocy chłodniczej 1,7 kW nie dawał rady. Powiększyliśmy moc dwukrotnie do 3,4 kW. Wężownicę tak samo . Dwie pętle po 11m długości rura 1/2 cala . Odpowiednie syfony itd. Zamontowaliśmy dodatkowo w pomieszczeniu klimatyzację o mocy 5 kW. Cały problem polegał na tym że chłodząc olej musiałem też chłodzić pomieszczenie. Wcześniej nie brałem pod uwagę nagrzewania się oleju od ciepłego pomieszczenia. Jeżeli olej miał mieć stałą temperaturę np 21 st C , a w pomieszczeniu było 25 st. C (w lecie ) to olej cały czas ogrzewał się od ciepłego powietrza. Sama maszyna nie wytwarzała takiej ilości ciepła , ale sprężarki pracujące obok nagrzewały powietrze. Sprężarki zostały przez inwestora przeniesione na zewnątrz. Dopiero jak w całym pomieszczeniu ustabilizował się temperatura 21 st. to wtedy dopiero można było utrzymać temperaturę oleju. Inaczej musiałbym zamontować chłodzenie oleju na poziomie 7-8 kW aby zbilansować temperaturę . Nauka kosztuje
. Teraz sprężarka załącz się co kilka , kilkanaście minut . Jest zapas. W zimie klimatyzacja będzie podgrzewać pomieszczenie aby utrzymać stałą temperaturę 21 stC. W przypadku tego urządzenia ważne jest aby produkowane elementy były bardzo dokładne - i dlatego temperatura ma być na stałym poziomie . Może być to stale 25 st C - ale przez cały czas produkcji .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-23, 11:35:50 przez jacek 64.)
. Teraz sprężarka załącz się co kilka , kilkanaście minut . Jest zapas. W zimie klimatyzacja będzie podgrzewać pomieszczenie aby utrzymać stałą temperaturę 21 stC. W przypadku tego urządzenia ważne jest aby produkowane elementy były bardzo dokładne - i dlatego temperatura ma być na stałym poziomie . Może być to stale 25 st C - ale przez cały czas produkcji .
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY