senior napisał(a):prąd pobierany z praktyki Ci powiem jest o ok 20 % mniejszy od znamionowego . Teoria jest taka, że prad z tabliczki znamionowej to prąd przy nominalmym obciążeniu liczonym dla tej spręzarki, czyli ciśnieniu ssania, tłoczenia, napięcia zasilająceowiem -to oczywiste. prąd znamionowy jest przybliżeniem słusznym dla pewnych warunków pracy... nominalnych jak powiedziałeś.
jednak rozpatrywany prąd jest mniejszy nie tylko od znamionowego z tabliczki
-ale od prądu podanego w katalogu w tabelach określających wydajność i pobór prądu oraz mocy w zależności od temperatur parowania/skraplania.
a dane katalogowe są zazwyczaj ścisłe.
jak wyraźnie napisałem -prąd jest mniejszy od prądu KATALOGOWEGO dla ściśle określonych warunków pracy!!!
tabelka odparowanie /skraplanie -wydajność
tabelka odparowanie /skraplanie moc pobierana
oraz tabelka odparowanie /skraplanie pobierany prąd.
opomiarowałem DOKŁADNIE.
pozdrawiam.
Witek.