jack63 napisał(a):PS. Ciekawe czy autor tematu ma uprawnienia chłodnicze ? Przecież "zabawa" z czynnikami chłodniczymi jest wg. prawa koncesjonowana. Aż dziw bierze, że awax nie zapytał...
Tak świeżo po, bo bez tego nie chcieli mi sprzedać czynnika
Ale nie zmienia to faktu że brak mi szerszej wiedzy na temat chłodnictwa.Włączyłem układ na dłuższy czas po ok 1,5h od startu temperatura w komorze blisko ścianki na końcu parownika spadła do -43,8C, Na wejściu parownika chwilowo było -50C. Temperatura sprężarki wynosiła po 2h pracy max 60C. Agregat pracuje normalnie cicho, czynnik w postaci cieczy nie wpada do agregatu. Jednak problem pojawia się gdy wyłączę agregat na ok 5 minut i chciałbym go włączyć ponownie otóż:
- na wyjściu z parownika jest temperatura niższa niż na jego wejściu. I po ok 20 sekundach zaczyna zamrażać rurki ssące i do agregatu wpada ciecz ( słychać jak kompresor wydaje charakterystyczne dźwięki jak bulgotanie wody ). Ale trwa to zjawisko 20-30 sekund. Czy w tym przypadku akumulator cieczy pomoże czy może zawór termostatyczne jest źle wyregulowany? Może elekrozawór jest niepotrzebny?