jack63 napisał(a):drzewko napisał(a):Tak świeżo po, bo bez tego nie chcieli mi sprzedać czynnikaCzyżby chłodniarz, który podjął się zadania mocno przekraczającego jego wiedzę i możliwości twórcze?
A może naukowiec, raczej początkujący, który zrobił uprawnienia tylko po to aby kupić czynnik?
Kim by nie był, z tą wiedzą, nie ma szans na realizację tego zadania.
drzewko. Zostaw te ciśnienia i temperatury oraz całą resztę aparatury na boku. Nic poza zniszczeniem sprężarki nie uzyskasz gdy w komorze jest powietrze. Gdy będzie próżnia ... będzie tylko duuużo gorzej.
Zajmij się sposobem przekazania ciepła z TAJEMNICZEGO obiektu do parownika. Tu jest clue sprawy, którego Ty, jak widać, w ogóle nie zauważasz, bo w ogóle nie odniosłeś się do postów kolegi essoM i moich wypocin.
Mało tego, patrząc tylko od strony chłodniczej, próbujesz naciągać kopertę jak gumę od majtek.
Nie na darmo masz napisane przez producenta sprężarki, że przy tym czynniku minimalna temp. odparowania (!) , a nie obiektu chłodzonego (!) to -30oC. Chodzi o olej i chłodzenie samej sprężarki o wydajności chłodniczej czy EER lepiej nie wspominać. A to wszystko przy założeniu, że do sprężarki wracapara czynnika, czyli gaz. Tutaj wraca nie mająca szans na oparowanie ciecz. Po prostu nie ma napływu ciepła do parownika.
Podpowiem, że przy wymaganych temperaturach obiektu poniżej tych -35 - 45 oC powinno się już stosować kaskadę, a to już zupełnie inna bajka.
Ostatnia moja rada. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zmówiłeś sobie tą robotę za jakieś śmieszne pieniądze, staraj się wykręcić z tego zadania z najmniejszymi stratami. Uciekaj, bo rzuciłeś się z motyką na słońce.
Powodzenia.
Tu masz odpowiedz na temat czy może pracować na próżni. A owszem sprężarka wytrzyma pytanie jak długo? Zakres pracy dla pomp, sprężarek, palników gazowy nie bierze się z dupy tylko z kwestii rozwiązań technicznych.
Powiem to jeszcze raz bo widzę że nie dociera. Jak nie jesteś wstanie wyregulować przegrzewu TZR (TXV) to takie niskie ciśnienia na ssaniu świadczą o zbyt małym obciążeniu cieplnym parownika.
Podobnie się dzieje, jak np. w splicie kanałowym ( typu ON/OFF z kapilarą jako TXV) pada ci jeden z 2 wentylatorów masz 50 % strumienia nominalnego jaki ma przepływać i ciśnienie wędruje ci w dół a przegrzew spada do zera. Nie masz wydajności i zalewasz sprężarkę.
Generalnie temat uważam bez sensu do gadania, bo autor wydaje mu się że ma pojęcie o chłodnictwie, a nie ma go. Wykresu lg p-h pewnie w życiu nie widział o interpretacji już nie wspomnę. Podejrzewam, że temat do ogarnięcia w jakaś 1-2h jak się jest na miejscu i widzi co z układem się dzieje.
Tyla. Pozdro Roof Guys
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.