R404A - temperatura -40C

57 Odpowiedzi, 44379 Wyświetleń

awax

  2017-04-22, 08:15:04
Top użytkownik
#37
drzewko napisał(a):
jack63 napisał(a):PS. Ciekawe czy autor tematu ma uprawnienia chłodnicze ? Przecież "zabawa" z czynnikami chłodniczymi jest wg. prawa koncesjonowana. Aż dziw bierze, że awax nie zapytał...

Tak świeżo po, bo bez tego nie chcieli mi sprzedać czynnika Smile Ale nie zmienia to faktu że brak mi szerszej wiedzy na temat chłodnictwa.


Włączyłem układ na dłuższy czas po ok 1,5h od startu temperatura w komorze blisko ścianki na końcu parownika spadła do -43,8C, Na wejściu parownika chwilowo było -50C. Temperatura sprężarki wynosiła po 2h pracy max 60C. Agregat pracuje normalnie cicho, czynnik w postaci cieczy nie wpada do agregatu. Jednak problem pojawia się gdy wyłączę agregat na ok 5 minut i chciałbym go włączyć ponownie otóż:

- na wyjściu z parownika jest temperatura niższa niż na jego wejściu. I po ok 20 sekundach zaczyna zamrażać rurki ssące i do agregatu wpada ciecz ( słychać jak kompresor wydaje charakterystyczne dźwięki jak bulgotanie wody ). Ale trwa to zjawisko 20-30 sekund. Czy w tym przypadku akumulator cieczy pomoże czy może zawór termostatyczne jest źle wyregulowany? Może elekrozawór jest niepotrzebny?

Jednym słowem jestes blisko .
Sprawdz tylko co powoduje zalewanie parownika na postoju.
Może zawór elektromagnetyczny nieszczelny.Dodatkowo możesz dać zawór zwrotny za sprężarka.
Spadek ciśnienia ssania poniżej zera można załatwić zaworem stałego ciśnienia lub po prostu presostatem na ssaniu i startem sprężarki ze zwłoką.
Oczywiście całe to urzadzonko można było zaprojektować inaczej,na innym czynniku itd,ale skoro już tyle zrobiłeś to warto te kilka zmian wprowadzić.
Producent podaje wartości ciśnień dla danej sprężarki,ale to nie znaczy,że niewielkie przekroczenie ją zabije.Smarowana jest rozbryzgowo i da sobie rade,chłodzona też będzie przy utrzymaniu przegrzania w normie.
Powodzenia
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa