Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Rowenta CA-095 na R407 - napełnianie (czy się da?)

9 Odpowiedzi, 14837 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Guest

  2005-08-01, 10:28:08
Gość
#1
Witam,

Kupiłem używany klimatyzator pokojowy dwuelementowy (część wewn, w której znajduje się sterowanie i sprężarka, i wystawiany na zewnątrz - np na balkon - skraplacz).
Elementy przyszły do mnie rozłączone (instrukcja obsługi każe rozłączać na czas transportu).

W czasie przykręcania rur (łączenia części zewn z wewn) uleciało odrobinę czynnika chłodzącego (tak, że jedna z rur zrobiła się zimna, ale nie pokryła szronem).

Klima pobiera 1500W z sieci a moc chlodnicza wg danych technicznych to 3200W.

Nie wiem, jakiej mniej więcej temp powietrze powinno wychodzic z tego urzadzenia (nie mam żadnego punktu odniesienia żeby z czymś innym porównać), ale wydaje mi się, że nie osiąga pełnej wydajności chłodniczej.
Cała automatyka chodzi prawidłowo - termostat uruchamia agregat, no i skropliny są wyrzucane na zewnątrz (urządzenie działa też tak, że skropliny mają swój obieg w cześci zewn i dodatkowo omywają jej radiator).
Ponadto patrząc na łączenia rur jedna z nich pokrywa się szronem a druga jest na tyle gorąca, że się do niej nie da dotknąć - na logikę twierdzę, że to prawidłowy objaw.

Licząc się z faktem, że poprzedniemu właścicielowi też uszło trochę czynnika przy transportach i rozkręcaniu oraz skręcaniu nie mam pojęcia ile takiego R407 może ulecieć, aby urządzenie osiągało nadal pełną sprawność.

Pytanie tylko, czy moje urządzenie trzeba napełnić, no i kto (w Poznaniu) byłby mi to w stanie zrobić (za jaką kasę)?
Czy w ogóle moje urządzenie da się uzupełnić czynnikiem (nie wiem, czy zawory łączące część zewn i wewn są typowe).

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa