Rowenta CA-095 na R407 - napełnianie (czy się da?)

9 Odpowiedzi, 14836 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Guest

  2005-08-04, 14:40:03
Gość
#2
Proponował bym abyś opróżnił klimę. Szronienie i wysoka temperatura przewodów nie jest rzeczą normalną. Zaszroniony przewód niskiego ciśnienia i zbyt wysokie ciśnienie układu może wskazywać że uszkodzony jest zawór rozprężny lub czujnik ciepła. Może jest za dużo czynnika chłodniczego. To też powoduje niedostateczne chlodzenie. Moja rada to opróżnij klimę i napij ją jeszcze raz na odpowiednie ciśnienie.