poczytaj sobie co to jest dew (para nasycona) czyli początek skraplania i i bubble czyli początek wrzenia.
Skraplacz dobierasz na średnią czyli 0,5(Tdew+Tbub), parownik na 0,5 albo lepiej 0,4*Tbulb + 0,6*Tdew, analogicznie sprężarka na 40% i 60%.
Dla przykładu R407F:
3,03 bara - 0,5*(-12,95)+0,5*(-7,15)= -10,05 stC
3,03 bara - 0,4*(-12,95)+0,6*(-7,15)= -9,47 stC
Skraplacz dobierasz na średnią czyli 0,5(Tdew+Tbub), parownik na 0,5 albo lepiej 0,4*Tbulb + 0,6*Tdew, analogicznie sprężarka na 40% i 60%.
Dla przykładu R407F:
3,03 bara - 0,5*(-12,95)+0,5*(-7,15)= -10,05 stC
3,03 bara - 0,4*(-12,95)+0,6*(-7,15)= -9,47 stC